Recommended Posts

Имам развитие по темата. Първо закачихме един осцилоскоп, за да видим така наречената "синусоида" :) Резултатът беше следния: 

Добре изразена триъгълна вълна с неприятни хармоници.

DSC0193.jpg

След като пуснахме товар на изходите на агрегата, нещата се промениха малко.

DSC0197.jpg

UPS-ът, който трябва да се зарежда от агрегата не харесваше какво му идва на входа и изключваше инвертора. Марката му е Siemens Masterguard 3000Va. Честотата се оказа, че е малко над 50Hz и според специалистите това не трябваше да е проблем. Дори според тях всичко до 60Hz е ОК. Аз обаче имах едно на ум и взех да търся начин да сваля оборотите на двигателя по съвет на колегите от форума. Първо мислех това да стане като се опитам сам да регулирам карбуратора, но после забелязах, че има финна настройка. В крайна сметка свалих честотата точно до 50Hz и UPS-ът започна да се зарежда от агрегата. Чудя се дали може да се намери универсално решение за този тип агрегати. Една от възможностите, която мисля да пробвам е с инвертор за асинхронен мотор, който може да се настрои да вади точно 50Hz и според производителите вади правилна синусоида. Има малки съмнения, че може и да не стане, но е интересно какъв ще е резултатът. Скоро очаквайте снимки каква е синусоидата след направените промени.

Редактирано от Асен Нейков
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Администратор

Имай на предвид че нямаш ВЕЦ при която през NTP да синхронизираш към честотата на националната мрежа ;)

Каквито и да е техники да сложиш за да направиш синусоида по книга знай че ще консумират ток,

както и самия онлаин UPS си ползва повечко ток. А и все пак повечето техника работи с доста по непретенциозни параметри на синусоидата

/изключвайки механичната разбира се/

иначе по елементарно решение е ако генератора има по стабилен маховик от рода на 1:10 /киловат:маса/ при решения до 10 киловата.

По-нагоре е безмислено да се ползват едно и дву-цилиндрови решения, а и там постоянни обороти по лесно се поддържат.

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Какъвто и да е товарът синусоидата си остава една и съща. Агрегатът си поддържа оборотите стабилни колкото и да се натоварва. Натоварих го до 5 киловата и изключи предпазителят на изхода. За пробите съм използвал електрически печки с реотани. Сега забелязах един проблем - ако изключа ръчно инвертора на UPS-a докато се захранва от агрегата, после не иска да се включи отново.Ако е захранен от мрежата този проблем го няма.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Администратор

щом не включва значи нещо не е наред с напрежението :)

  • Харесай 1

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 weeks later...
  • Администратор
  • Харесай 3

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 1 месец по-късно ...

След като стабилизирах честотата проблемът с инвертора се оправи и сега всичко работи нормално. Но нали все пак ноли си е китаец, се оказва, че не си зарежда акумулатора с необходимото нопрежение. Колегата, Велин, колко струва тази автоматика? Sent from my Lenovo A680_ROW using Tapatalk

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Може ли някой да даде схема на контакторите, които управляват включването на резервираното захранване.Благодаря предварително. Sent from my Lenovo A680_ROW using Tapatalk

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Администратор

Колегата, Велин, колко струва тази автоматика?

 

 имаш лично съобщение

Може ли някой да даде схема на контакторите, които управляват включването на резервираното захранване.Благодаря предварително. Sent from my Lenovo A680_ROW using Tapatalk

Трябва ти двоен контактор с превключващи контакти с управление на 230в ...

Редактирано от Велин

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Администратор

драснах и схема която е елементарна ..

kontaktor.png

 

 

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Създай нов...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.