Здравейте колеги,да ви кажа и за друг странен проблем,с които не мога да се преборя.Става въпрос за следното:

За захранване на лан мрежа ползваме 82 волтови трафове,които са в пластмасови кутии.Кабелите са подземни.Има метален шкаф на които при подкачане на нови кабели установих че корпуса на шкафа е минус"-".Става въпрос за следното,между плюса на трафа и корпуса на шкафа имам 82 волта,който са достатъчни та те "жъкнат".Проверил съм всички тоководещи части в шкафа,подменихме и всички кабели.Няма абсолютно нищо което да проведе ток до корпуса на шкафа.Пробвах да закача товар,1 импулсно 12 волта и то заработи но когато включа консуматор към него,тока пада на 10-15 волта.Шкафа е заземен със собствен заземителен кол.Просто не си го обяснявам,а и ме е страх да не стане някои проблем,някъде някои да се допре до наш шкаф и да вдигне олелия до бога.

Ако някой може да  предложи решение ще съм благодарен.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
ka4o_pi4a

Всичко което обясняваш е нормално щом шкафа е заземен. Ако му разкачиш земното би трябвало да не можеш да измериш напрежение между него и положителния изход на траф-а. Ток не може да го удари никой ако се хване за плюса на траф-а и за шкаф-а (при положение че е заземен). А това, че импулсното не може да захрани консуматор говори, че земното не ти е много добро и разликата в потенциалите е недостатъчна. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
h3ll

Бай мангал гепи ток точно по този принцип. Дърпа си фаза по 1 жица и после земя откъдето хване :D

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

За постоянно напрежение ли говорим или променливо.Каква апаратура имаш в шкафа?Защото има случая ако имаш апаратура с филтър в захранването то кондери в него правят делител и пускат на шкафа половината мрежово.При което ако нямаш добро земно и смущения по мрежата ще имаш на таблото до 100 + волта.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
сандуси

Става въпрос за постоянен ток.Всички възможни тоководещи части съм ги отделил от металните части на шкафа.Подменихме и лабелите защото се аъмнявах да няма някой протрит и да дава отечка.Няма особена разлика,като чели спадна леко мощността.Веднъж енергото имаха авария наблизо и ги помолих да мернат земното,казаха че бишо ОК.Та незнам каво да правя вече.Колегите казват че и на други места са срещали този проблем.Пообиколих тези дни и на нялой шкафове пак имаше талъв проблем но с вплтаж 40-50 волта.На повечето места е 0.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
exvitermini

При добро земно всеки метален шкаф ще ти даде минус и ще имаш напрежение с плюса на трафа. Това е нормално. Не  разбирам какъв е проблема? На едно място имахме повреден проводник на оптичен кабел с 2 медни жила, по които бяхме пуснали постоянно напрежение за захранване на устройства. Пуснах + по здравия проводник а минус взех от една шина и всичко си работеше без проблеми. Разбира се оптиката се смени в последствие.

Редактирано от exvitermini

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
master

Това е нормално както каза колегата но ако изхода на трафа и по точно минуса е общ със заземяването.

Което според мен е грешка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

Да ако е вързан минуса спрямо земното .Но както каза колегата идеята на всяко захранване е да отделиш мрежовото и да нямаш връска с земя.Така които и от двата края и плюс и минус да пипнеш на стълбата да не го усетиш.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
ivan123
преди 32 минути, niki5 каза:

Да ако е вързан минуса спрямо земното .Но както каза колегата идеята на всяко захранване е да отделиш мрежовото и да нямаш връска с земя.Така които и от двата края и плюс и минус да пипнеш на стълбата да не го усетиш.

Разбира се.. затова трафа разделя галванично.. идеята е никой от изходите на трафа да няма потенциал спрямо земя.. така като се качиш на стълба да не те перка тока.. според мен някъде по другите табла си ударил минуса на земя и затова имаш потенциал межди + и земя на таблото..

мери колко ома ти дава между минуса на изхода на трафа и таблото и кажи..

Редактирано от ivan123

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

Още една две насоки мери да кажем при разкачено земно съпротивлението на земното спрямо минуса и напрежението все още има ли го спрямо разкаченото земно,Друго нещо защо използвате право и аз все ви се чудя.Ако не достига ток някъде по веригата го изправете използвайте оптики с ток и други неща.Само за подсетка правото напрежение е по опасно от променливото особено в мокро време.И второ постоянен ток +влага+ различни метали при връските равно на много окис про връските.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

Да на променливо по здравословно ми е особено на стълбата .Караме без проблеми .Трафовете са 300 и 500 ватови .С парвична 220 и 230 при свързване на 230 волта дават 65 на вторичната ако не стигне за малко винаги мога да използвам 220 намотката и да повдигна малко ако не стигне и тогава изправям .Друго което използваме е слагам инжектор дето работи на 25АС или 27 право .Друго решение е неомонтански суич той работи от 7 до 30 волта право.Това са похвати които използваме без да се дърпат кабели.Суичовете по права линия достигат до 15 ама си е риск .За това се препочъчва още един лан за захранване поне на половината трасе.Това за пример като само в селата дължината е 8 суича и ще ги дробим с оптики още.За града обикновенно са  по 3 в редичка до 5 ама колегите решили да захранят по 3,4 оптични точки та пак по 8 суича в редичка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
master

То за здравето е ясно но с токовите удари без читав UPS е е доста голям проблем. А за монтаските суичове над 24в си е риск!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

За монтанските е ясно че е така,както написах при 25 волта си имаме импулсни проблема бе като напрежението е 19 волта от прекъснала жичка и бе просто за вечерта да не оставим хората без нет .За цвето музиката земни и защити с трансили ,варистори гръморарядници,И да на важните места UPS-и интерактивни тоест с стабилизатор.Както споменах трансформатори ползваме а не импулсни по моя идея.Трансформаторите редуцират заедно с защитите на парвичната много по добре малките пикове отколкото импулсните .Да не забравяме колко са по издражливи на токови удари.Да кажа още едно предимство на променливото с трафове  няма грец който да изгори и няма кондери които да стареят и да се чудиш после от къде ти пада тока .от 8 години са на нета няма изгорял.А другите на тв то са на 20 и също няма.Бушони да  стопени кабели да трафове не .

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
master

Съгласен съм за трансформаторите и променливия ток но за да постигнеш голям ъп тайм се искат много нерви докато се намери читав UPS. Дори и APC правят проблеми с този тип захранване и е много капризна мрежата което не е решение. Ние пък ползваме на всякъде импулсни и за всичките тези години нито едно не е спряло да чукна на дърво. Импулсното захранване изкарва страбилизано напрежение при всички ситуации за разлика от трансформатора.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
ivan123

И аз съм за UPS - импулсно AC/DC - трасе.. тоест прав ток по кутиите независимо дали захранвам лан или оптика...правия ток може да яде жичките но според мен по малко ядове има.. а и БТК с някаква цел пускат прав ток :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
master

Не вярвам някой да го е доказал, че правия ток яде жиците. То излиза, че кабелите на ATX захранванията трябва да са изчезнали, а там минават сериозни токове.

А бтк ползват DC защото суичовете им поддържат само DC.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

Момчета само не знам къде съм написал че се ядат жици.Писал съм "много окис по жиците".Писал съм метали с различен състав +постоянен ток.Нима вие нямате различни FTP (кои медни кои алумин кои помеднени) устер клеми ,жички на импулсни и т.н.Аз говоря за разни неща четете внимателно помислете и сами си решете тези неща са базирани на малко теория много опит (не само мой)и личен избор.И аз мога като колеги от друга фирма да използвам оптика с медни жила по 1.4 - 1.8 квадрата яко FTP и не на последно място 120-50 волта право и така 1/3град .Но и при подобно положение аз предпочитам сегментирането малко реони малко ядове .Или казано малки локални ядове.А и захранванията са така преоразмерени че да се прехвърли ако е нужно ток от другаде.

п.п.Има ток има проблем........... следва ПОН .......други проблеми :(

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Mile

други проблеми няма.. ако се прави разумно.

Дори и с телевизията на 1550 изчистихме драмите в пон-а.

Учудвам се колко енергия, средства и време влагате само в

закрепването на мрежите.

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
niki5

Ами не ги закрепваме а укрепваме аххахах.Те си работят доволно стабилно.Ако не се гърми и няма енерго не ни трябва никакъв пон :).Но все пак сме реалисти, и ние лично сме подготвили нещата за пон.Но все пак има бая проблеми за изчистване все още в пона.Примерно сигналът е по ушомен при 1550 това не е болка за умиране при цифровата тв ,но при аналоговата си е а хората нещат да се разделят с старите тв.И докато узреем за пона колега ще сте дооткрили нещата и ще помагате с акъл,до тогава ще си мелим за земни тоци и други то пробелми с земни винаги ще има поне в сърварните.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Велин
На 16.12.2015 г.,, сандуси каза:

Става въпрос за постоянен ток.Всички възможни тоководещи части съм ги отделил от металните части на шкафа.Подменихме и лабелите защото се аъмнявах да няма някой протрит и да дава отечка.Няма особена разлика,като чели спадна леко мощността.Веднъж енергото имаха авария наблизо и ги помолих да мернат земното,казаха че бишо ОК.Та незнам каво да правя вече.Колегите казват че и на други места са срещали този проблем.Пообиколих тези дни и на нялой шкафове пак имаше талъв проблем но с вплтаж 40-50 волта.На повечето места е 0.

Ако ползвате централни от захранване.ком  техните минуси за вързани за корпуса на захранването който пък е занулен .. тоест има връка към земя затова ако идеш на някой стълб и пипаш някоя нула или земно и + на захранването ще имаш напрежение което ще зависи от качеството на нулата или заземяването .. ако не искаш до някаква степен да го избегнеш това махни зануляването на захранването и изолирай корпуса на захранването от металните части на кутията.

 

Относно темата право или променливо ... всяко нещо си има положителни и отрицателни неща в действителност импулсните са по нежни от към гръмотевици но пък трафовете нямат никакви защити от претоварване и искат доработка

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гост
Отговорете в темата...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Създай нов...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.