Христо Момчев Posted October 7, 2016 Report Share Posted October 7, 2016 Здравейте, нов съм в сферата на микротиците и не съм много запознат как точно да направя следните "ограничения"... разполагам със RB260GS на sfp1 имам нет с макс. скорост 300/150мбита ether1-local трябва да получават 150/50 ether2-local2 трябва също да получават 150/50 ether3-voip тука лесно, директно ще огранича интерфейса 5 на 5 примерно но идеята е, когато етер1 не ползват тези 150/50, то етер2 да смучат макс 300/150 и обратно като цяло възможно ли е такова динамично ограничение и как се прави Благодаря предварително Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Administrator 111111 Posted October 7, 2016 Administrator Report Share Posted October 7, 2016 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_PCQ http://wiki.mikrotik.com/index.php?title=Manual:Queues_-_PCQ_Examples Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 / RB952Ui-5ac2nD-TC ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 wispnet Posted October 8, 2016 Report Share Posted October 8, 2016 260Gs е суйч ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 hgd Posted October 8, 2016 Report Share Posted October 8, 2016 На 7.10.2016 г. at 10:54, Христо Момчев написа: разполагам със RB260GS С този суич не можеш да го направиш. Има Rate limiter но той не става почти за нищо. Разгледай тук: http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Question
Христо Момчев
Здравейте, нов съм в сферата на микротиците и не съм много запознат как точно да направя следните "ограничения"...
разполагам със RB260GS
на sfp1 имам нет с макс. скорост 300/150мбита
ether1-local трябва да получават 150/50
ether2-local2 трябва също да получават 150/50
ether3-voip тука лесно, директно ще огранича интерфейса 5 на 5 примерно
но идеята е, когато етер1 не ползват тези 150/50, то етер2 да смучат макс 300/150 и обратно
като цяло възможно ли е такова динамично ограничение и как се прави
Благодаря предварително
Link to comment
Share on other sites
3 answers to this question
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now