dionisy Публикувано 6 Март, 2015 Доклад Публикувано 6 Март, 2015 Здравейте, имам следната мъка. Окабелихме подземно с оптика един квартал и до всеки блок сложихме метални шкафове с размери 1200х600х30 . Шкафовете ги поставихме в края на лятото и забелязахме, че се образува огромен конденз. Махнахме оплътненията на вратите- проблема намаля значително, но пак остана. Предстои активиране на тези шкафове и много ме притеснява като започна да ги пълня със суичове да не загърмят като пуканки. Ползваме суичовете на видеомакс и неомонтана 4лан + 1 оптичен порт. Мислех вариант да ги слагам в допълнителна пластмасова кутия, но лятно време ще се претоплят. Някой, ако може да даде идея как да избегна влагата или как да предпазя самите суичове. Благодаря предварително. Сега докато рових открих този вариант. Някой да има впечатления?
nothing Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Вентилационни решетки отстрани в горната част на шкафовете. Добра идея е отвътре да им се лепне някаква мрежа, за да се намали буболечко-потока
dionisy Отговорено 6 Март, 2015 Автор Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Когато махнахме уплатненията на вратите се получи доста добър въздухопоток, но проблема остана.
Mupo neTkoB Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Това със спрея на бардал няма да ти свърши работа. при работа на суича той ще си поддържа една температура и по него не вярвам да се образува конденз. особено с махането на уплътненията. Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!!
master Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Спрея не е за това конкретно. Да той суича ще държи темп. Но може да се стича от горе. Ние слагаме стериопор и мрежички задължително, че малките животинки влизат дори и през капака на наното което беше върха. Analog Audio™
dionisy Отговорено 6 Март, 2015 Автор Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Конденза се събира по горната страна на шкафа и наистина най вероятно ще почне да капи върху суича.
stanstanyov Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 От опит с такива шкафове в продължение на години, проблем с конденз не съм забелязъл. Устройствата си топлят и сушат. По-скоро сме имали проблем при буря и проливен дъжд - успява да влезе вода, ако шкафът не е на сухо. Вашите шкафове възголемички идват, та трябва да пробваш в реална работа как ще е, не му се чуди на празни кутии.
dionisy Отговорено 6 Март, 2015 Автор Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Да наистина от опит глава не боли, но не ми се иска да сложа 30 суича и при първата влага да изгърмят. Това ме притеснява, и затова исках да се презастраховам.
stanstanyov Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Е, не, не са толкова лесни. По-скоро проблеми с окисляване може да имаш, ама след време. Всъщност шкафовете повдигнати ли са от земята или са циментирани отдолу - това също играе роля.
master Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Да не са много подходящи за външен монтаж. Но като гледам много ги слагат. Analog Audio™
dionisy Отговорено 6 Март, 2015 Автор Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Шкафовете са на бетонен постамент.
stanstanyov Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 Е това е в дъното на нещата. Циментът е много добър проводник на топлина, металът - ясно. Оттам и голяма температурна разлика (земя/въздух). Получава се термомост "земя-бетон-шкаф". Изходът е да се прекъсне термомоста, ама не виждам как ще стане. Или поне да се вентилира под дъното на шкафа (пак трудно). Мисли за вентилация на самите шкафове. 1
master Отговорено 6 Март, 2015 Доклад Отговорено 6 Март, 2015 При нас го прекъсват като го вдигнат шкафа над земята на 40см с метална конструкция. Рамка от няколко винкела. 1 Analog Audio™
Администратор Велин Отговорено 6 Март, 2015 Администратор Доклад Отговорено 6 Март, 2015 ако бетона има пряка връзка със въздуха вътре ... ще провежда и изпарява влагата вътре и тя ще кондензира по стените, трябва да се открие защо има толкова влажен въздух за да се получава такъв конденз, възможно е от тръбите които влизат в кутиите да ти влиза влагата , всяка дупка трябва да се запуши и си сложи уплътненията на капака, и по - добре да се сложи и 1см изолация по стените. Не отговарям на постове написани с шльокавица!
blagynchy Отговорено 7 Март, 2015 Доклад Отговорено 7 Март, 2015 направи няколко малки дупки в горните ъгли
Recommended Posts
Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате
За да коментирате, трябва да имате регистрация
Създайте акаунт
Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!
Регистрация на нов акаунтВход
Имате акаунт? Впишете се оттук.
Вписване