Въпроса ми е как точно се заземява цялата лан мрежа така че да не гърмят портове и лан карти

Отговорено

На кратко няма такова средство което да ти гарантира, че няма да изгаря каквото и да е било.

  • Харесай 1

Analog Audio™

  • 5 weeks later...
Отговорено

както казва колегата '' master '' няма такова средство на 100% ... виждал съм заземени мрежи и пак гърми наред ..

Отговорено (Редактирано)

- кабелите и съоръженията не трябва да са свързани като гръмоотвод към земя (или като антена)

- най-краткия път към земя не трябва да е през твоята техника

- преди скъпите портове може да има гръморазрядници, защити и/или по-евтини портове които да се сменят лесно

- суичовете и портовете които ползваш, трябва да имат читава "изолация" http://ss7.dupnica.net/archives/358

Редактирано от NetworkPro
Отговорено

На 90% от мачтите гръмоотводите са на самите тях. И от мачтата има шина към земята. Но електромагнитното поле което се получава дори и да е паднало в страни гори портове на поразия. Миналото лято при изцяло подземна лан мрежа с FTP кабели и добри суичовев (Dell) изгоряха портове от не пряко попадение. Просто по някога няма какво да направиш повече от това да се надяваш, че няма да спре.


И все пак по темата. Според мен на въздушно лан трасе се заземява само единия край на мрежата от към централното захранване. 

Analog Audio™

Отговорено

Страната от към захранването през варистори с по-високо напрежение от мрежовото към заземяване. 

Analog Audio™

  • Администратор
Отговорено

когато правехме раздела за ISP и приемахме хора разбира се не случайно, беше именно за обсъждане на специфични проблеми.. 

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Отговорено

Всеки сам си взема решение дали да вземе мерки или не. Има като гледам колеги които не вземат мерки, За тях е по-лесно да сменят на кило захранвания и суичове. Аз лично не споделям това мислене.


И си е факт, че за последните 4-5г. има няколко изгорели порта от статика и един изгорял суич изцяло но тогава падна кълбовидна мълния на стълба и се радваме, че само с това се размина.

Analog Audio™

Отговорено

Не съм имал проблеми с изгаряне на каквато и да е техника поради факта че не ми е заземена. Заземявам основни точки и до там като цяло дори и заземена една мрежа не може да се справи с статичното електричество което се получава при валежи и куп фактори така че.. 

Отговорено

Ето го и протектора след удара. Смених резисторите и си работи.

post-829-0-85672300-1420448551_thumb.jpg

Analog Audio™

Отговорено

Тези газоразрядници си имат живот. Това че работи не означава че ще защити при следващ удар.

  • Администратор
Отговорено

А при гигабит какво правите?

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Създай нов...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.