Jump to content

Въпрос

Публикувано

Здравейте на всички пишещи и четящи в този форум!  ::)

 

Наскоро се сблъсках със следния проблем:

Микротик RB2011, локалната мрежа е настроена на адрес 192168.99.х/24 на интерфейс ether2, останалите портове са в бридж, до тук всичко е наред и работи, но като закача устройство което НЕ Е в гореописаната мрежа - например 192.168.10.х - от компютър на който имам зададено статично айпи от същата мрежа - нямам достъп до устройството!

 

В ARP таблицата виждам двете айпита но - достъп нъц!

Ако в рутинг таблицата добавя 192.168.10.0/24 - geйт бридж интерфейса - виждам отРС-то устройството.

 

Проблема е, че ми идват устройства настроени за други мрежи и всеки път трябва да добавям гейт което е тъпо - искам портовете от ether2 до ether5, а също така и останалите от 6 до 10 да са като прост обикновен суич и да не се налага да добавям гейтове.

 

В настройките на Swith ли трябва нещо да задам и да махна бриджа или...? Това ми убягва какво трябва да направя.

Ако има колега сблъсквал се с подобен проблем, нека да сподели.

 

Само да доуточня - преди да сложа Микротика, на негово място като рутер имаше WRT54GL и със него този проблем го нямаше.

 

Поздрави,

и благодаря за смислените отговори.

 

5 отговори на този въпрос

Recommended Posts

  • 0
  • Администратор
Отговорено

Борда е с 2 суич чипа 
избираш едната група и в настройки на интерфейса задаваш мастер порт един от интерфейсите
между двата суича трябва бридж но в бриджа спри защитната стена

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

  • 0
Отговорено

Борда е с 2 суич чипа 

избираш едната група и в настройки на интерфейса задаваш мастер порт един от интерфейсите

между двата суича трябва бридж но в бриджа спри защитната стена

Пробвах го този вариант - това беше първото за което се сетих но не работи.

Други идеи...?

  • 0
Отговорено

няма как да очакваш другите устройства които връзваш да имат за гейт нещо друго и ти да не слагаш същото нещо на рутера ти

Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи

Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо

При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!!

  • 0
Отговорено

няма как да очакваш другите устройства които връзваш да имат за гейт нещо друго и ти да не слагаш същото нещо на рутера ти

Добре де Миро, обясни ми защо с WRT54GL виждам устройствата които са в мрежата с различен IP адрес от локалната мрежа, а като сложа Микротика - не?

  • 0
  • Администратор
Отговорено

Имаш нещо в защитната стена 

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Създай нов...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.