Здравейте !

Наскоро смених в една колокация суич DELL Powerconnect 3324 с гигабитен HP Procurve 2510G и изненада - през VLAN-ите, които се разтагват или минават тагнати по портовете спряха да се виждат всиички Ubiquiti устройства на тази колокация в neighbors на Микротика, който ми е VLAN-агрегатор. В същото време всички Микротик бордове продължават да се виждат. Вероятно това е защото HP-то не поддържа CDP, а Ubiquiti-тата нямат LLDP. Може ли някой да помогне с идея как да се реши този проблем ?

  • Администратор
Отговорено

Да не са ти настроени да се конфигват от влан убнт-тата?

Харесай поста ^^^
acer.gif htc.gifsigpic4024_2.gif

Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа

RB951Ui-2HnD / RBD25GR-5HPACQD2HPND&R11E-LTE6 /  RB952Ui-5ac2nD-TC


ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ

Отговорено

Не, не се конфигват от VLAN. По дефолт имат чек на discovery и на CDP. Не поддържат LLDP, освен ако не им се инсталне ръчно.