Здравейте,

Опитвам се да настроя един RB750 по следният начин:

1. Всеки порт на суича е с различно IP и е гейтуей за отделна мрежа, примерно нещо от сорта:

eth2 - IP 192.168.1.1/24

eth3 - IP 192.168.2.1/24

2. Към всеки порт създавам (уж) отделен DHCP сървър с pool от адреси

Всичко изглежда наред и би трябвало да работи, но като тествам установявам, че на който и порт да включа машина получава адрес от адресното пространство на eth2. Във WinBox-а всяко правило освен на eth2 свети в червено, което ме навежда на мисълта, че нещо не е наред, но не разбирам какво - всичко си е правилно според мен.

Някой има ли идея какъв би могъл да бъде проблема ?

Отговорено

По подрабиране борда идва с настройки - етери 3,4 и 5 са в суич с 2, така че ако не си ресетнал или променил тази конфигурация, ще се получи точно това което казваш.

Бързо оправяне:

/interface ethernet set ether3 master-port=none

/interface ethernet set ether4 master-port=none

/interface ethernet set ether5 master-port=none